Форум » Для начинающих » Как сделать такой трансформатор » Ответить

Как сделать такой трансформатор

Первый из Д.Б.: Среди набора компонентов не нашел его Надо с моделировать такую схему (Элемент Т3 из схемы) http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199905/p56_57.html

Ответов - 164, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All

Aml: Среди набора компонентов не нашел его В разделе SMPS есть два варианта трансформатора с отводом от средней точки XFMR2 и XFMR-TAP. Плюс такой трансформатор можно задать тремя индуктивностями, задав между ними связь при помощи сердечника K.

Первый из Д.Б.: спасибо огромное

Первый из Д.Б.: чего-то не получаеться как ввести парамеиры этого трансформатора http://slil.ru/25329809

Aml: чего-то не получаеться как ввести парамеиры этого трансформатора В каталоге DATA есть примеры, в которых содержатся ответы почти на все основные вопросы. К примеру, трансформатор со средней точкой используется в схеме S_FLYBACK_VM.cir

shoorup: Требуется смоделировать трансформатор с различными обмотками. Все характеристики есть. Но как это сделать в МС? Допустим у меня в первичной обмотке есть две независимые обмотки по 112В во вторичной есть 3 или 5 вторичных обмоток да еще и с выводами. Можно ли такой трансформатор изобразить?

Aml: Нет проблем. Просто задается нужное число индуктивностей (обмоток) L, соединенных нужным образом, а для них задается общий сердечник K Для лучшего восприятия общий сердечник можно дорисовать графическими линиями. Вот, например:

shoorup: А как задать параметры для такого трансформатора? Или вообще получится ли смоделировать такой трансформатор если известно: Мощность; номинальное напряжение обмоток, напряжение при холостом ходе; номинальны ток обмоток, ток при холостом ходе.

Aml: Для задания трансформатора с идеальным сердечником и идеальными обмотками необходимо задать индуктивность каждой обмотки. Индуктивность первичной обмотки однозначно определяется током холостого хода. Индуктивность остальных рассчитывается исходя из индуктивности первичной обмотки и коэффициента трансформации. А коэффициент трансформации определяется соотношением номинальных напряжений на обмотках. Отношение корней квадратных от индуктивностей обмоток равно коэффициенту трансформации. Последовательно с каждой обмоткой можно задать еще ее активное сопротивление (резистор поставить).

shoorup: Индуктивность то и не определить. Во всяком случае я не знаю как ее можно определить, зная только справочные данные на трансформатор. Токи даны то не в комплексном виде...

Aml: Как я понимаю, ток холостого хода в первом приближении можно считать чисто реактивным (потерями в сердечнике пренебречь). Результаты моделирования должны получиться достаточно достоверными.

shoorup: Aml, если не очень сложно и есть немного времени, сделайте мне 1 трансформатор. Мне их нужно сделать около 50. Хоть 1 для примера нужен, сам не осилю наверно. Вот например параметр для трансформатора СТ-4Г: Частота: 50 Гц Мощность, В.А - 16 Номинальное напряжение обмоток, В: Первичной 220 Вторичных при ном. нагрузке 15,8 при ХХ 17,3 Номинальный ток обмоток, А: первичной 0,11 вторичных 1,25 Ток ХХ не более первичной - 0,018 Ток первичной обмотки не более 0,1А Выводы у тр-ра: I1-I2 - 220В Вторичная обмотка: при хол. ходе/при ном.нагр. II3-II7 - 17,3/15,8 II3-II4 - 12,5/11,3 II3-II5 - 14,1/12,8 II3-II6 - 15,7/14,3 II6-II7-II8-II9

Aml: ОК, к вечеру сделаю.

Aml: Вот модель этого трансформатора. Схема - http://slil.ru/26549304

Aml: Расчет примерно такой. По току холостого хода первичной обмотки рассчитываем его индуктивность. Для напряжения 220В и частоты 50Гц можно использовать приведенную формулу L(1-2)=1.17/Iхх При Iхх=18мА L(1-2) примерно 65Гн Дальше считаем коэффициенты трансформации для напряжения холостого хода. n(3-4)=12.5/220=0.0568 n(4-5)=(14.1-12.5)/220=1.6/220=0.0073 n(5-6)=n(6-7)=1.6/220=0.0073 Теперь считаем индуктивности. L(3-4)=n(3-4)*n(3-4)*L(1-2)=0.0568*0.0568*65=0.2098Гн Аналогично L(4-5)=L(5-6)=L(6-7)=0.0073*0.0073*65=3.46мГн Осталось рассчитать приведенные активные сопротивления вторичных обмоток R(3-4)=(Uxx-Uном)/Iном=(12.5-11.3)/1.25=0.96Ом R(4-5)=R(5-6)=R(6-7)=0.08Ом

Aml: А теперь проверка. Слева - холостой ход, справа - номинальный ток. На схему выведены действующие значения напряжения в узлах.

shoorup: А откуда берется число 1,17 в формуле первой? Для амплитуды напряжения я дал 311.1269837 вместо 311 и получил свои 220В (ну так красивше чтоли:)

Aml: А откуда берется число 1,17 в формуле первой? Посчитал реактивный ток через индуктивность при частоте 50Гц и действующем значении синусоидельного напряжения 220В. Считая, что эти параметры не меняются, получил коэффициент для быстрого расчета индуктивности по заданному току. Он оказался равен 1,17.

shoorup: Дело в том, что у меня на трансформаторы будут и 25 и 75Гц и входное будет разным. Напишите мне пожалуйста формулу по которой мне можно будет рассчитывать коэффициент.

Aml: Формула для индуктивности стандартная L=Uвх/(2*пи*f*Iхх) Кстати, по поводу 1.17 я ошибся. И еще. На трансформатор надо подавать не синусоидальное, а косинусоидальное напряжение (сдвиг на 90 градусов добавить в источнике), иначе ток индуктивности получается с постоянной составляющей, пока не выдет на установившейся режим. А выходит очень долго.

shoorup: Я уже совсем запутался. Вчера пол часа искал формулы по инету и ничего толкового не нашел. Чтобы программа принесла свои плоды с теорией мне тоже придется разобраться основательно (надеюсь Вы мне в этом поможете) 1. Нужно рассчитать индуктивность первичной обмотки. По формуле L=Uвх/(2*пи*f*Iхх) у меня получится 311,0176727 (что-то очень похоже на амплитуду напряжения синусоидального тока )



полная версия страницы