Форум » Для начинающих » Отсутствие Vcc и Gnd выводов для 4017 счетчиков (и подобных) » Ответить

Отсутствие Vcc и Gnd выводов для 4017 счетчиков (и подобных)

thinice: Добрый день! В большинстве симуляторов, таких как Micro-cap, Eagle и т.д., для счетчика CD4017B отсутствуют выводы Vcc и Gnd (количество выводов 14 вместо предполагаемых 16). Не понимаю, здесь действует какое-то негласное правило? Какое? Куда, например, в Micro-cap подключать Vcc и Gnd? Спасибо.

Ответов - 32, стр: 1 2 All

Aml: Это не только для счетчиков, а вообще для всех цифровых микросхем. Ни землю, ни питание к микросхеме подключать не надо. Напряжение питания по умолчанию задано 5В. Если нужно изменить - то необходимо менять параметры базовой модели для указанной серии микросхем. Вообще, при моделировании цифровых микросхем весьма много неявных формальностей. Аналогичный вопрос уже разбирался тут на форуме - http://microcap.forum24.ru/?1-8-20-00000001-000-0-0-1189152037

thinice: Спасибо, Сергей! Не могли бы Вы идентифицировать выходы на этой микросхеме: по сравнению с микрокаповской: Reset, Clock, Q0--Q9, понятно, совпадают. А остальные, что есть что? Спасибо.

Aml: Как я понимаю, COUT - Carry - переполнение счетчика. CLKENBAR - INHIBT - разрешение счета (низким уровнем).


thinice: спасибо, все сошлось

thinice: Что-то я не понимаю как в микрокапе моделировать схему, содержащую и аналоговые, и цифровые компоненты. Вот, например, возьмем ту же, что и выше: Перегнал её в микрокап: http://zalil.ru/34029233 При анализе transient получаем ошибку: Digital Warning Input voltage hazard on ATOD interface device X1.X7$.O1. Analog input node X1.X7$.AIN is at 3.248e+000 volts at T=0.000e+000 То ли для успешного моделирования требуются какие-то переходные, связывающие аналоговые и цифровые компоненты, элементы, то ли еще какая-то хитрость подразумевается... Help

Aml: То ли для успешного моделирования требуются какие-то переходные, связывающие аналоговые и цифровые компоненты, элементы, Нет, специально не требуется. Micro-Cap это делает автоматически и эти связывающие компоненты пользователю не видны (ATOD - это и есть такой элемент, аналого-цифровой интерфейс). Скорее всего, ошибка возникает из-за того, что на вход микросхемы с таймера идет напряжение больше допустимого.

Aml: Глянул схему - там тактовый генератор на таймере не работает. Все остальное - в пределах нормы.

thinice: Нет, специально не требуется. Micro-Cap это делает автоматически и эти связывающие компоненты пользователю не видны (ATOD - это и есть такой элемент, аналого-цифровой интерфейс). Спасибо, буду знать. Глянул схему - там тактовый генератор на таймере не работает а почему, что подправить нужно?

Aml: Модель, которую вы взяли, несколько кривовата. Мало подключить внешнее питание, нужно еще значение этого напряжения указывать в явном виде текстовой директивой. Посмотрите пример использования этой модели (в каталоге DATA)

thinice: Модель, которую вы взяли, несколько кривовата. Мало подключить внешнее питание, нужно еще значение этого напряжения указывать в явном виде текстовой директивой. Посмотрите пример использования этой модели (в каталоге DATA) к сожалению, не знаю как работать с текстовыми директивами, сейчас буду где-то читать

thinice: Спасибо, получилось! Извините, что достаю по мелочам. А как лучше анализировать временные изменения тока на этой схеме? Ведь светодиод -- токовый прибор, и потому интересно знать не столько какое напряжение на нем (главное, чтобы его хватало), сколько какой ток по нему протекает и как он изменяется со временем. В transient это можно сделать?

Aml: Да. Например, задав в параметрах анализа I(D1) получите график тока через D1. А вообще лучше сначала прочитать хотя бы кратное описание - https://docs.google.com/file/d/0B_zuGjoSJdggWC1sVl92eUJTTWc/edit

thinice: Разобрался, спасибо. И, наверное, последний вопрос по этой схеме =) Анализ напряжений показал, что все работает так, как предполагалось (на светодиоды подается нужное напряжение для вспыхивания и угасания в порядке 1--6--1): http://f2.s.qip.ru/avp9Hn3J.png Но анализ токов http://zalil.ru/34031408 показал, что через Led1 идет нужный ток ~19mA, а через все остальные диоды -- практически нулевой ток, т.е. они никогда не засветятся. В чем проблема?

Aml: Выводите на график ток через резисторы, стоящие последовательно с диодами.

thinice: Точно, туплю. Спасибо! P.S. Прочитал краткий экскурс. Понравилось. Я так понял, это часть книги? Её (целую) в свободном/печатном виде можно найти почитать?

Aml: Да, это часть книги. Ссылку на полный вариант выкладывал в разделе "новости" этого форума - https://docs.google.com/file/d/0B3u4J7t3fyZ2c1g2TlVNTEtURUNLRFczSHlIY0djUQ/edit

thinice: Wow Спасибо, будем читать. Жаль, книгу не удалось издать (насколько я понял). P.S. а в других издательствах не возьмутся за Ваш труд?

Aml: Не вижу какой-либо целесообразности в усилиях по изданию.

thinice: Несколько усложнил схему и опять приплыли ошибки. Хочу создать гирлянду из трех групп по 16 светодиодов: Красные, Белые и Синие. Каждая группа поочередно (К--Б--С--К) должна плавно вспыхивать и угасать и этот процесс непрерывен. Вот накалякал схему: http://zalil.ru/34037403 При transient анализе, во-первых, получаю старую ошибку: Digital Warning Input voltage hazard on ATOD interface device U1.X14$.O1. Analog input node U1.X14$.AIN is at 1.541e+000 volts at T=1.024e+002 Хотя соответствующие директивы я написал =( Кроме того, выдает новую группу ошибок: Digital Warning Minimum clock width low violation at t=0 Device X2.UF0 Required minimum clock low width is 1.3e-007 Measured minimum clock low width is 0 Digital Warning Minimum clock width low violation at t=0 Device X2.UF0__1 Required minimum clock low width is 1.3e-007 Measured minimum clock low width is 0 Digital Warning Minimum clock width low violation at t=0 Device X2.UF0__2 Required minimum clock low width is 1.3e-007 Measured minimum clock low width is 0 Digital Warning Minimum clock width low violation at t=0 Device X2.UF0__3 Required minimum clock low width is 1.3e-007 Measured minimum clock low width is 0 Digital Warning Minimum clock width low violation at t=0 Device X2.UF0__4 Required minimum clock low width is 1.3e-007 Measured minimum clock low width is 0 Просидел час, покрутил-повертел-посмотрел, -- ни к чему так и не пришел.... Просьба помочь разобраться.

thinice: Я так понимаю, основная проблема с элементом X2, т.е. счетчиком CD4017B, из-за него уже на U1 (т.е. CD4081B) возникает ошибка. Хотя директивы что для того, что для того прописаны...



полная версия страницы