Форум » Для начинающих » Моделирование трансформатора » Ответить

Моделирование трансформатора

koluna: Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно использовать компонент трансформатора. Допустим, имеем трансформатор. http://dropmefiles.com/JTftO Параметры у трансформатора: индуктивность первичной обмотки, индуктивность вторичной обмотки, коэффициент связи. Что такое "коэффициент связи" и как его правильно посчитать по документации? Можно ли его как-нибудь измерить на реальном трансформаторе?

Ответов - 2

Aml: Коэффициент связи К - отношение взаимной индуктивности к корню квадратному из произведения индуктивностей обмоток. Можно сказать, он показывает величину индуктивности рассеяния трансформатора. В приведенной документации сведений о индуктивности рассеяния нет. На практике значение К берут от 0.98 до 1 (чем ближе к единице, тем меньше индуктивность рассеяния). При К=1 получается идеальный трансформатор. Но часто это приводит к сбоям в расчетах. Поэтому ровно 1 стараюсь не использовать. К примеру, 0.9999

koluna: Спасибо большое!



полная версия страницы